Schéma zapojení pro panelový dům řady 121. Fórum Mastergrad
Bydlím ve vícepatrové panelové budově postavené v roce 1978. Ukázalo se, že moje elektroinstalace byla vyhozena po podlaze výše uvedeného bytu. Jak najít vertikální sestupy k zásuvkám?
Kandidát na asistenta začínajícího elektrikáře
Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Povrchově aktivní látka » 05. ledna 2016, 16:25
Není divu – ekonomika byla šetřivá. Mám něco podobného v domě 84. Nemusí být vertikální. Mohou se také rozcházet z jednoho bodu uprostřed distribučního panelu. krabice na vypínače a zásuvky ve tvaru vějíře a bylo to. Musíte si vzít vyhledávač drátů, aktivní nebo pasivní, a hledat.
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.
Kaktus Zprávy: 1091 Registrovaný: 01. října 2015 17:50 Pověst: 104 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Kaktus » 05. ledna 2016, 16:36
A najít další partu posil.
PAV, proč jsem nikde neviděl žádné příklady, že například můžete demontovat zásuvku a montážní krabici a vidět samotný kanál – jako když jde svisle nahoru/dolů nebo diagonálně, pak to můžete vidět. No, kanál nemůže jít nejprve vertikálně a v určitém okamžiku se otočit o 30:45 stupňů. v panelu vyrobeném v továrně?
Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Povrchově aktivní látka » 05. ledna 2016, 17:12
Výztuž se hledá detektorem kovů, který je dostupný v univerzálních typech jako MEET a další. všechny druhy. Kromě toho je výztuž hlouběji v betonu než drát do zásuvky, je čas to vědět. A drát – ten musíte hledat vlastní metodou, počínaje MEET MS-48M a až po malé rádio na středních vlnách při zapojování něčeho pulzního do zásuvky.
Bude to pro vás jednodušší, protože kanál jde svisle 30 mm od zásuvky, pak – kam?
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.
Kaktus Zprávy: 1091 Registrovaný: 01. října 2015 17:50 Pověst: 104 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Kaktus » 05. ledna 2016, 17:36
PAV napsal: Zdroj citace: výztuž je hlouběji v betonu než drát do zásuvky, je čas to vědět
No, proč si kazit náladu? Mám také P-44 z roku 82. Je tam pracovní a konstrukční výztuž a jejich hloubka uložení je různá. Povím vám o svém domě (řezal jsem 2 stěny – mohu přiložit fotografii), tloušťka stěnových panelů je 160 mm, řez do hloubky 5 až 20 mm několikrát narazil na výztuž (jak svislý, tak vodorovný (i když ten druhý se dá jen stěží nazvat výztuhou, spíše páska o průřezu cca 8 mm2), ale továrny kanály pro elektrické vedení byly umístěny přesně v rovině 60 mm od stěny Všechny kanály byly svislé a vycházely ve spojích stěn a podlahy / stropu a pouze v překrytí stropu šel kanál diagonálně.
PAV napsal: Zdroj citace 30 mm od zásuvky kanál jde svisle, pak – AHZ kde?
Nerozumím této otázce, ale existuje nějaký způsob, jak to zkontrolovat pomocí dostupných prostředků?
Kaktus-ďábel.
Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Povrchově aktivní látka » 05. ledna 2016, 17:42
Ano, pojď, vezmu všechny své hledače, uděláme exkrementy. Co se týče místa zesílení a tak dále, těchto „standardních“ projektů bylo tolik, kolik bylo v SSSR Giprostroyů všeho druhu a DSK pro ně. Mám byt řady OG-12/16 – 2 pokoje, 58m8, z toho jedna lodžie 3mXNUMX, dvě po XNUMX Setkali jste se někdy s něčím takovým?
P.S. – opilých stavitelů realizujících tyto nápady bylo ještě více.
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.
Kaktus Zprávy: 1091 Registrovaný: 01. října 2015 17:50 Pověst: 104 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Kaktus » 05. ledna 2016, 17:50
PAV napsal: Zdroj citace exkrementů
(ocenil jsem vtip)
Zvládnu to bez tebe – vůbec nepůjdu
Ne, na žádné jsem nenarazil. Možná jsem vůbec nepochopil otázku
Kaktus-ďábel.
Leopold Zprávy: 2199 Registrovaný: 05. ledna 2016, 14:35 Pověst: 74 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Leopold » 05. ledna 2016, 18:03
Kolik vertikálních sklonů může být ve 2pokojovém bytě (+ kuchyň + koupelna)?
Kandidát na asistenta začínajícího elektrikáře
Kaktus Zprávy: 1091 Registrovaný: 01. října 2015 17:50 Pověst: 104 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Kaktus » 05. ledna 2016, 18:09
Leopolde, poskytněte nám více informací nebo ještě lépe konkrétní dispozici vašeho bytu a řadu domu. Proč jste si vůbec položili tuto otázku?!
Kaktus-ďábel.
Leopold Zprávy: 2199 Registrovaný: 05. ledna 2016, 14:35 Pověst: 74 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Leopold » 05. ledna 2016, 18:39
Bydlím v Moskvě. Dům standard 16 pater. Rozhodl jsem se nainstalovat ouzo u vchodu do mého bytu. Po dlouhém přemýšlení jsem si uvědomil, že to sám nezvládnu – nedokázal bych určit svou nulu v panelu a zlomit ji pod napětím. Našel jsem ideální možnost – objednal jsem elektrikáře od Mosenergosbyt. Přišel skvělý chlap, sundal mi kryt měřiče, rozlomil plombu a odpojil napětí. Poté jsem našel svou nulu a nainstaloval RCD. Poté začali zapínat stroje jeden po druhém – když byl stroj zapnutý, RCD fungoval. Připravil jsem se na to a na mé přání namontoval technik místo proudového chrániče 2-pólový jistič stejných rozměrů jako proudový chránič. Pak vše vrátil zpět a zapečetil měřič. Nyní vím přesně svou nulu a mohu bezpečně zapnout RCD, kde chci. Mimochodem, mistr mi vyplnil hromadu dokumentů a vše legálně provedl specialista. Mimochodem, on, stejně jako další mistři ze správcovské společnosti, řekl, že moje elektroinstalace je na podlaze horního bytu a dráty do zásuvek mohou jít jakkoli.
Nyní budete muset hledat „první“ zásuvky z panelu a připojit tam RCD, abyste hledali netěsnosti (netěsnosti).
Díky za odpovědi.
Kandidát na asistenta začínajícího elektrikáře
Kaktus Zprávy: 1091 Registrovaný: 01. října 2015 17:50 Pověst: 104 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Kaktus » 05. ledna 2016, 19:55
Leopold napsal: Zdroj citace: zapněte si ouzo kdekoli chci
jak si to představuješ?
Nikdo ti nedal žádnou věcnou odpověď, protože. Nejsou od vás žádné informace a to, že přišel „skvělý chlap“ a on, stejně jako další řemeslníci ze správcovské společnosti, řekl, že moje elektroinstalace je na podlaze horního bytu a dráty do zásuvek mohou jít jakkoli – nemluví o jejich profesionální úrovni.
Maximum, co mohu v současné době nabídnout, je opětovná instalace RCD za jistič – VYPNĚTE všechny spotřebiče ze zásuvek a zkuste zapnout elektroinstalaci – pokud se RCD spustí, problém je v kabeláži, pokud to nefunguje, zapojte zařízení do série – takže když se RCD spustí, budete schopni alespoň přibližně určit problémovou oblast (nebo zařízení), které odtud určitě neteče, ale nefiguruješ nemáte ani ponětí, co je elektřina a elektroinstalace (toto nepovažujte za nezdvořilost).
Kaktus-ďábel.
Leopold Zprávy: 2199 Registrovaný: 05. ledna 2016, 14:35 Pověst: 74 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Leopold » 06. ledna 2016, 04:50
Proto píšu sem, v naději, že dostanu nějakou dobrou radu. Poté, co vypadl proudový chránič a bylo jasné, že příčina úniku je mezi zásuvkovými obvody, začal jsem hledat rozvodnou skříň – a pak se ukázalo, že tam není (elektroinstalace v horním bytě, která byla několikrát zaplavena, po které byly provedeny opravy, byt prodán). Otázka byla položena při hledání „prvních“ („prvních“) zásuvek. Správcovská společnost mi řekla, že nemají žádné plány a že by to mohlo být „cokoli“.
Skvělý chlapík se mi líbil, protože vše zdokumentoval, odpověděl na všechny mé dotazy a ani jednou neupozornil na moji nízkou úroveň znalostí (stejně to bylo zřejmé – proč bych mu tehdy říkal? Mimochodem, sám mi řekl, že má tři vyšší vzdělání a směr mého dalšího počínání – o absenci distribuční krabice se v té době ještě nevědělo).
Naposledy upravil Leopold dne 06. ledna 2016 v 05:15, upraveno celkem 1krát.
Kandidát na asistenta začínajícího elektrikáře
Leopold Zprávy: 2199 Registrovaný: 05. ledna 2016, 14:35 Pověst: 74 Kontaktní informace:
Oprava elektroinstalace v bytě
zpráva Leopold » 06. ledna 2016, 05:11
„Zapnout proudový chránič, kdekoli chci“ znamená, že jej chci zapnout před první zásuvkou v kuchyni, pokoji a znovu v pokoji (abych pokaždé nevlezl do podlahového panelu (proboha! Proč to všechno píšu?), pak na základě výsledků (dvouvodičové zapojení). Vypnout všechny spotřebiče najednou by byla skvělá možnost v bytě bez problémů a bez problémů s rodinou stěhovat všechno harampádí.
Kandidát na asistenta začínajícího elektrikáře
Rokoal Zprávy: 752 Registrovaný: 09. listopadu 2015, 05:19 Pověst: 71 Kde: Smolensk-Rudnya Kontaktní informace:
Dobré odpoledne, vážení členové fóra! Mám zájem o typické schéma elektrického zapojení pro dvoupokojový byt v panelovém domě řady 121-013. Vím, že dráty jsou položeny v kabelových kanálech v desce.
Olechka
07.07.2013 ve 20:58:20
Nyní můj manžel dělá elektrické práce v 10patrové budově P-121, 88. Panely a desky, zřejmě od Elektrostal DSK. Křižovatky (jsou dvě) a průchod v chodbě byly otevřeny za účelem vytažení kabelů k lustrům, protože stropy budou vybíleny. Nejsou žádné plány pro zavěšené nebo napínané stropy nebo pro horizontální vyrovnání stropů. Některé procesní kanály v deskách a panelech nejsou rovnoběžné se stranami. Vstup – dvě čáry – ze strany předsíně, pod úhlem (jakoby ve směru na balkon), pak podél spojů – k pájení ve velké místnosti. Možná je kabeláž 121-013 jiná. Formulujte konkrétní otázky, já se ho zeptám.
Amatér_El
07.07.2013 ve 23:21:51
Měl jsem co do činění s dvojkou řady 121 z roku 1976. Kabeláž je protažena kanály ve stropních deskách a vede diagonálně od jednoho pájecího bodu k druhému; přes místnosti jsou kanály (uprostřed – otvor pro lustr), pájení – půlkruhové výklenky v horní části desek (stěny), na straně jedné místnosti – utěsněné, na druhé straně – zakryté víkem). Kanály z nich vedou do zásuvek a spínačů (pod úhlem). V některých místech (v tenkých příčkách, v mém případě – v kuchyni a v jedné místnosti) jde drát k vypínači v drážce ve zdi, která je utěsněna maltou. A ještě jedna vlastnost – podél trasy kanálů ve stropě jsou utěsněné otvory (zřejmě pro všestrannost takové desky). Pro protažení drátu takovým kanálem je nutné tyto otvory vykopat a vyčistit. V případě zájmu mohu nakreslit schéma, jak jsem to udělal.

Orenburg 1969
08.07.2013 ve 08:27:18
Dokud vše neotevřete, nepochopíte V jednom domě, jedna stoupačka, v symetrických bytech mohou být odchylky např. při montáži to nepoložili do „ucpaného“ žlabu, ale na podlahu horního patra atd.
host
08.07.2013 ve 08:34:43
Olechka napsal: Nyní můj manžel dělá elektrické práce v 10patrové budově P-121, 88.
Panely a desky, zřejmě od Elektrostal DSK.
Křižovatky (jsou dvě) a průchod v chodbě byly otevřeny za účelem vytažení kabelů k lustrům, protože stropy budou vybíleny. Žádný
Nejsou žádné plány pro zavěšené-napínané stropy a pro horizontální vyrovnání úrovně stropu.
Některé procesní kanály v deskách a panelech nejsou rovnoběžné se stranami.
Vstup – dvě čáry – ze strany předsíně, pod úhlem (jakoby ve směru na balkon), pak podél spojů – k pájení ve velké místnosti. Možná je kabeláž 121-013 jiná. Formulujte konkrétní otázky, zeptám se ho.
Dobrý den! 121-013 je centrální částí panelového domu řady 121. V překryvech nebudou žádné rozdíly. U dvoupokojového bytu je vstup vpravo od vstupních dveří (při pohledu z bytu) ve vzdálenosti 20–30 cm od dveří. Dále je ve stropní desce žlab až k příčce chodba-ložnice. V přepážce je pájení. Od příčky žlab pokračuje k nosné stěně předsíně ložnice. Ve zdi je také pájení. Stejné rozvody v nosné stěně ložnice-kuchyně.
Nyní přichází ta nejzajímavější část. V příčce mezi malou chodbičkou a koupelnou je na této stěně i rozvod pro zásuvku a vypínač. Drát vstupuje do tohoto spojení uvnitř spáry mezi příčkou a stropem. Je pro mě důležité přesně vědět, jak to jde do bodu, kdy to vstupuje do kloubu. Opravdu lituji, že před instalací zavěšeného stropu, když jsem spustil spínač a zásuvku, jsem nevykopal spoj na místo, kde do něj vstoupil drát. Jde o to, že podlaha v chodbě bude vrtána pro instalaci trámů. Aby sousedé níže nepřerušili kabeláž do koupelny a toalety, musíte znát umístění kabelového kanálu v desce. Logicky mohu předpokládat, že od té doby podlahové desky jsou ve všech místnostech stejné, pak by měl být kabelový kanál veden stejným způsobem, jakým vede ze vstupní krabice do krabice ve stěně ložnice-obýváku, tzn. ve stejném úhlu. Ale musíte to vědět jistě.
Lubitel_El napsal: Měl jsem co do činění s dvojkou řady 121 z roku 1976. Kabeláž je protažena kanály ve stropních deskách a vede diagonálně od jednoho pájecího bodu k druhému; přes místnosti jsou kanály (uprostřed – otvor pro lustr), pájení – půlkruhové výklenky v horní části desek (stěny), na straně jedné místnosti – utěsněné, na druhé straně – zakryté víkem). Kanály z nich vedou do zásuvek a spínačů (pod úhlem). V některých místech (v tenkých příčkách, v mém případě – v kuchyni a v jedné místnosti) jde drát k vypínači v drážce ve zdi, která je utěsněna maltou. A ještě jedna vlastnost – podél trasy kanálů ve stropě jsou utěsněné otvory (zřejmě pro všestrannost takové desky). Pro protažení drátu takovým kanálem je nutné tyto otvory vykopat a vyčistit. V případě zájmu mohu nakreslit schéma, jak jsem to udělal.
Ano, vše je přesně tak, jak popisujete. Velmi užitečný by byl diagram. Zvláště zajímavý je drát k přepážce mezi chodbou a koupelnou, o kterém jsem psal výše.
Orenburg1969 napsal: Dokud vše neotevřete, nepochopíte V jednom domě, jedna stoupačka, v symetrických bytech mohou být odchylky např. při montáži to nepoložili do „ucpaného“ žlabu, ale na podlahu horního patra atd.
Bohužel ji nemohu úplně otevřít, protože. byt je obytný. Možná se mi podaří něco zjistit, až vyčistím podlahu po obvodu od staré skelné vaty.