Elektrický panel vedle stoupačky přívodu teplé vody. Je to možné? Fórum Mastergrad

Řekněte mi prosím, zda je možné vedle stoupaček umístit elektrický panel pro ohřev teplé vody, ohřev vody a kanalizaci? Umístění štítu (šířka 12 modulů, výška 2 nebo moduly) je 0,5 metru vodorovně od stoupačky – a vlevo; 1,5 metru od podlahy – a výše. Pod štítem je kolektorová skupina do úrovně 0,8 metru. Vedle napravo od štítu je 30litrový kotel. Dráty z panelu jdou dolů, podél stěny a do podlahy. Procházejí kolem sběrné skupiny.

Řekněte mi, je to možné? S pozdravem Edward.

mmk

20.05.2008 ve 14:43:53

2hapedu0
Vyrobeno z PUE. 7.1.28. VU, ASU, hlavní rozvaděč by měl být zpravidla instalován v místnostech elektrických rozvaděčů přístupných pouze personálu údržby. V oblastech náchylných k záplavám by měly být instalovány nad úrovní povodně. VU, ASU, hlavní rozvaděč může být umístěn v místnostech vyčleněných v provozních suchých suterénech za předpokladu, že tyto místnosti jsou přístupné personálu údržby a jsou odděleny od ostatních místností přepážkami s limitem požární odolnosti minimálně 0,75 hodiny , Hlavní rozvaděč, rozvodny a skupinové panely mimo elektrické místnosti, musí být instalovány na vhodných a přístupných místech pro údržbu, ve skříních se stupněm ochrany pláště min. IP31. Vzdálenost od potrubí (vodovod, topení, kanalizace, vnitřní kanalizace), plynovodů a plynoměrů k místu instalace by měla být ne méně než 1 m.

Threepwood

20.05.2008 ve 15:01:00

Je panel bytu VU, ASU nebo hlavní rozvaděč? Většina bytových panelů má mimochodem IP30 nebo 40.

Instalaci štítů na záchod bych však neriskoval. Netěsnosti ve stoupačce nejsou tak neobvyklé a z rozdělovače může dojít k odtržení trubky. Přesto je lepší na zaručeně suchém místě.

kamikadze

20.05.2008 ve 15:07:52

Threepwood napsal: Je panel bytu VU, ASU nebo hlavní rozvaděč?

Tedy alespoň nějaký orientační bod.

Threepwood napsal: Většina bytových panelů má mimochodem IP30 nebo 40.

Tito. bez ochrany před vodou.

Threepwood napsal: Instalaci štítů na záchod bych však neriskoval. Netěsnosti ve stoupačce nejsou tak neobvyklé a z rozdělovače může dojít k odtržení trubky. Přesto je lepší na zaručeně suchém místě.

Revoluce v mozku od okraje k okraji,
Ve vesmíru je mnoho trhlin a posunů:
V pekle se čerti rozhodli vybudovat ráj
Jako společnost pro budoucí generace.

kamikadze

20.05.2008 ve 15:11:25

PUE-7 napsal: 7.1.29. Elektrické rozvodny, dále VU, ASU, hlavní rozvaděč Není dovoleno být umístěn pod toaletami, koupelnami, sprchami, kuchyně (kromě bytových kuchyní), dřezy, mycí a parní místnosti v lázeňských domech a dalších místnostech spojených s mokrými technologickými procesy, pokud nebyla přijata zvláštní opatření pro spolehlivou hydroizolaci zabraňující pronikání vlhkosti do místností, kde jsou instalována rozvodná zařízení. Nedoporučuje se pokládat potrubí (instalace, topení) přes elektrické místnosti. Potrubí (voda, topení), vzduchotechnika a další potrubí vedená místnostmi elektrických rozvaděčů by neměla mít v místnosti odbočky (s výjimkou odbočky k topnému zařízení vlastní místnosti rozvaděče), stejně jako poklopy, ventily, příruby, ventily atd. Pokládání plynovodů a potrubí s hořlavými kapalinami, kanalizace a vnitřních vpustí přes tyto prostory není povoleno. Dveře do elektrických místností se musí otevírat ven.

Revoluce v mozku od okraje k okraji,
Ve vesmíru je mnoho trhlin a posunů:
V pekle se čerti rozhodli vybudovat ráj
Jako společnost pro budoucí generace.

Přečtěte si více
Postavte si balkon v prvním patře v Tule za dostupnou cenu: rozšíření na klíč
mmk

20.05.2008 ve 15:13:40

Threepwood napsal: Je panel bytu VU, ASU nebo hlavní rozvaděč?

mmk napsal: 7.1.28. VU, ASU, hlavní rozvaděč by měl být zpravidla instalován v místnostech elektrických rozvaděčů přístupných pouze personálu údržby. V oblastech náchylných k záplavám by měly být instalovány nad úrovní povodně. VU, ASU, hlavní rozvaděč může být umístěn v místnostech vyčleněných v provozních suchých suterénech za předpokladu, že tyto místnosti jsou přístupné personálu údržby a jsou odděleny od ostatních místností přepážkami s limitem požární odolnosti minimálně 0,75 hodiny , Hlavní rozvaděč, distribuční místa a skupinové štíty mimo elektrické místnosti musí být instalovány na vhodných a přístupných místech pro údržbu, ve skříních se stupněm krytí pláště ne nižším než IP31. Vzdálenost od potrubí (vodovod, topení, kanalizace, vnitřní kanalizace), plynovodů a plynoměrů k místu instalace musí být minimálně 1 m.

7.1.7. Bytový panel – skupinový štít, instalovaný v bytě a určený pro připojení sítě, která napájí lampy, zásuvky a stacionární elektrické přijímače bytu.