Dobrý den všem!
Po samonivelaci podlahy přestaly fungovat všechny zásuvky v místnosti. Nestalo se tak hned, ale až po vyschnutí podlahy (po 10 dnech). Jedna zásuvka ve vedlejší místnosti také nefunguje. Vzpomněl jsem si na jedno z míst, kde byly dráty připojeny, otevřel jsem ho, viděl spálené dráty, obnovil spojení v tomto místě, ale nic nefungovalo. Možná to vyhořelo někde jinde? Schéma zapojení neznám. Domová řada P-3. Co by mělo jít do bytu a co ven? Jak mám postupovat?
Díky předem!
Z.Y.: Volal jsem elektrikářům z podvodu, ale ve skutečnosti nic neřekli.
Když je lampa zapojena do jedné ze zásuvek, jednou blikne a je to.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 22968
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996
Potřebuji schéma vašeho zapojení, jinak to můžete jen hádat z dlaně
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13415
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Vzpomněl jsem si na jeden ze spojovacích bodů drátů a provedl jsem pitvu
A kdo se rozhodl pohřbít souvislosti?
Co by mělo jít do bytu a co ven?
Z bytu nic nevychází (hosté se nepočítají.). Nyní pouze lokátor pomůže obnovit trasování kabelového vedení.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

![]()

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 4
Registrace: 17.7.2010
Uživatelské číslo: 18948
s2n5on
Schéma neznám, jak to nakreslit?
savelij
Lokátor jsem vložil do Yandexu, ceny jsou astronomické. Velmi pochybuji, že jednoduchý elektrikář ho má.
Chápu, že problém je v jedné zásuvce, nebo spojení mezi zásuvkou a ostatními zásuvkami.
Stroj jsem na místě vypnul a zkusil prozvonit zásuvky na zkrat a neporušenost spojení mezi zásuvkami. Tak jsem šel do zásuvky, která napájí celou místnost. Do této zdířky vložím sondu (která ukazuje fázi), kontrolka v jedné svorce se rozsvítí, ve druhé svítí, ale slabě. Pokud do této zásuvky zapojíte světlo, rozsvítí se a zhasne, ale stroj na místě se nevypne.
A další dotaz: do známé dobré zdířky (ve vedlejší místnosti) vložím jednoduchý tester diod a zvoní, ale zvukový indikátor zní půltón, je to normální nebo by to tak mělo zvonit? Možná je vadný dialer?

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13415
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Lokátor jsem vložil do Yandexu, ceny jsou astronomické. Velmi pochybuji, že jednoduchý elektrikář ho má.
„Prostý“ elektrikář může mít alespoň skrytý detektor vedení. od 600 rublů, nebo možná najdete miniaturní LIS (přibližně 9000 rublů)
Žádné komentáře ke spojitosti diod.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

![]()

Inspektor Bel Amor
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 10974
Registrace: 11.8.2007
Od: Kurtenhof
Uživatelské číslo: 9187
Citace(White172 @ 17.7.2010, 20:10)
Do této zdířky vložím sondu (která ukazuje fázi), kontrolka v jedné svorce se rozsvítí, ve druhé svítí, ale slabě. Pokud do této zásuvky zapojíte světlo, rozsvítí se a zhasne, ale stroj na místě se nevypne.
Tady někde se pes hrabal.
To znamená, že někde je špatný kontakt na nule. Důvod je jakýkoli. Uvolněná šroubová svorka. Nesprávně vložený „samokousací“ kontakt. Spoj mědi a hliníku. Přetížení a vyhoření (vyhoření) starých hliníkových rozvodů.
„Skřípěč“ pro kontrolu vodičů a kontaktů není nejlepší zařízení. Stejně jako jednopólový indikátor – „šroubovák“.
Je lepší sestavit zařízení z baterie a žárovky. I když jak skřípavý zvuk, tak slabá záře indikátoru na nulovém kontaktu zásuvky hovoří spíše ve prospěch výše uvedené hypotézy.
Žárovka bliká (mimochodem která?) s největší pravděpodobností kvůli přítomnosti nějaké kapacity v obvodu. Ale může to být také způsobeno nějakým druhem oxidovaného kontaktu.
Pro začátek bych udělal toto: odstranil bych napětí, zkontroloval jeho nepřítomnost na obou kontaktech zásuvky jednopólovým indikátorem, zásuvku rozebral, odpojil konce a oboje prozkoumal, zda nedošlo k přepálení, oxidaci atd.
Pokud jsem pochopil, napětí musí přicházet odněkud ze vstupu do této zásuvky a z ní ve smyčce do jiných zásuvek. Dále zavoláme dráty.
Nejdůležitější součástí každé zbraně je hlava jejího majitele! (C) Arkasha Dzyubin, film „Dva bojovníci“.

![]()

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 4
Registrace: 17.7.2010
Uživatelské číslo: 18948
savelij
Pokud jsem za posledních 24 hodin o elektrice pochopil, do bytu (do zásuvek) přichází fáze a nula, které procházejí všemi zásuvkami a končí u poslední. Mám pravdu?
Pokud vypnete napájení všech zásuvek a jednu z funkčních šťouchnete diodovým testerem, tester zapípá půltónem a na testeru se rozsvítí zelená kontrolka. Zdá se mi, že by se to nemělo stávat. Jen tomu nerozumím, prosím o vysvětlení.
Roman D
Žárovka, která bliká, je stolní lampa.

![]()

Inspektor Bel Amor
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 10974
Registrace: 11.8.2007
Od: Kurtenhof
Uživatelské číslo: 9187
Citace(White172 @ 18.7.2010, 12:19)
savelij
Pokud jsem za posledních 24 hodin o elektrice pochopil, do bytu (do zásuvek) přichází fáze a nula, které procházejí všemi zásuvkami a končí u poslední. Mám pravdu?
Bytové rozvody se dělají asi takto: v podlahovém panelu je hlavní jistič, za ním elektroměr a skupinové jističe – několik kusů (světla, zásuvky, elektrický sporák.).
Po skupinovém stroji se dráty rozvětvují po celém bytě. Spojovací krabice jsou instalovány v místech odbočení, aby bylo možné připojení monitorovat a opravovat. Zásuvky umístěné v různých místnostech, ale na různých stranách stejné stěny, jsou obvykle propojeny smyčkou (vodiče jdou z kontaktů první zásuvky do další atd. Totéž se může (ale nemusí) stát ve stejné místnosti .
Popsal jsem nejstarší a nejjednodušší možnost. Mohou existovat možnosti až do úplné absence spojovacích krabic. O ochranných vodičích, systémech vyrovnání potenciálu a proudových chráničích zatím pomlčíme.
Vzpomněl jsem si na jeden ze spojovacích bodů drátů, provedl jsem pitvu a viděl spálené dráty,
Řekni mi více.
Zároveň o stolní lampě: co má? ve střevech: žárovka nebo CFL? Možná halogen s elektronickým transformátorem?
Nejdůležitější součástí každé zbraně je hlava jejího majitele! (C) Arkasha Dzyubin, film „Dva bojovníci“.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 8
Registrace: 11.7.2010
Uživatelské číslo: 18905
situace není jednoduchá – myslím novou betonovou podlahu. Pokud nefungují všechny zásuvky a sonda se tak chová, nulový vodič je poškozen. a ta se odtrhne a dotkne se země (železobetonová konstrukce). A u vchodu. Poškození jedné zásuvky by neovlivnilo ostatní – jsou zapojeny paralelně. za předpokladu, že není krátký. ale pak by stroj fungoval. Pokud jsem pochopil, v bytě nejsou žádné spojovací krabice. Co mám dělat? musíte zazvonit řetěz od začátku. Ze vstupu Po vypnutí stroje zazvoňte na každý vodič na vstupním panelu a do každé zásuvky. a zjistěte, jak funguje elektrické vedení.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13415
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Ze vstupu Po vypnutí stroje zazvoňte na každý vodič na vstupním panelu a do každé zásuvky.
Nejjednodušší způsob počáteční kontroly.
a zjistěte, jak funguje elektrické vedení.
V případě nepřítomnosti lokátoru můžete použít skrytý detektor kabeláže (přesnost bude určena přítomností/nepřítomností armatur, hloubkou uložení, kvalitou a parametry detektoru).
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

![]()

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 4
Registrace: 17.7.2010
Uživatelské číslo: 18948
Děkuji všem za rady a tipy. Přišel jsem na to, co se děje. Musel jsem rozbít pořádnou část zásuvek v bytě. Po prvním zkratu byly kontakty v počátečních zásuvkách obvodu spáleny podél řetězu. Schéma zapojení zásuvky je jednoduché. Všechny zásuvky v místnostech jsou propojeny kabelem ze stroje na místě, ze stejného stroje jde samostatný vodič do kuchyně.
Není možné měnit a instalovat veškeré rozvody (je potřeba všechny vystěhovat a přestěhovat spoustu nábytku).
Úplně na začátku (při kolaudaci domu v roce 96) byly zásuvky v podlaze (na stěně u podlahy), při prvních opravách byly zásuvky po zdi zvednuty o 20 cm místnosti byly jednožilové hliníkové 2.5 mm a pokračování zásuvek bylo vyrobeno z měděného lanka s mnohem menším průřezem a spojeno kroucením. Tato připojovací místa shořela po zkratu způsobeném samonivelační podlahou.
Nyní mám otázku: jak připojit hliníkový a měděný drát? Samozřejmě už mám koupený měděný drát o průřezu 2.5 a hodlám s ním pokračovat v hliníkovém vedení do zásuvek. Četl jsem, jak je propojit. Usadil jsem se na svorkovnicích VAGO s pastou, ale. Píšou, že se používají v rozvodných skříních a osvětlení a snesou 25 A. Ale hodlám je zazdít do zdi a obložit alabastrem. Je to možné?