Forum RadioKot • Zobrazit téma – Elektroinstalace v bytě 1.5
Je známo, že standardní průřez pro zásuvky je 2,5. Ale mám takový problém: mám 1.5dílný kabel, dlouhý asi dvě stě metrů. Pokud jsem to pochopil, 2,5 zásuvky je zapojeno do série, to znamená, že zatížení je stále větší.
Kdyby něco, potřebuji prodloužit šestižilový kabel z panelu a z něj 1,5 do každé zásuvky. Tam, kde je velká zátěž, se dá udělat více. Jinak kabel zmizí. A na každý nasaďte kulomety. Elektrikáři, prosím o odpověď, je to bezpečné?
- Vovk_Z
- Příspěvky: 960
- Registrováno: pondělí 10. května 2010 22:54:05
- Od: Kyjev
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Čt 23. července 2015 21:54:46
Stroje se vybírají na základě průřezu kabelu (v nejtenčím místě). Nainstalujte tedy jističe 10 A a vše bude v bezpečí.
10A jistič je 11A proudu, neboli 2400 wattů výkonu. Pokud vám to vyhovuje, udělejte to.
Naposledy upravil Vovk_Z Čt 23. července 2015 22:02:29, upraveno celkem 1krát.
- AlexanderL
- Příspěvky: 41501
- Registrováno: Po 30. listopadu 2009 03:00:01
- Od: Nepryžové
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Čt 23. července 2015 22:02:09
Learch napsal: Je známo, že standardní průřez pro zásuvky je 2,5. Ale mám takový problém: leží mi 1.5dílný kabel. Elektrikáři, prosím o odpověď, je to bezpečné?
Byli jste příliš líní hledat?
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
http://rostech.info/zavisimost-secheniy . moschnosti
Jedna říká, že 1,5 metru čtverečního lze protáhnout 23 ampérů, a druhá říká, že 27 ampérů – tedy 5,9 kilowattů Moderní zásuvky jsou určeny pro 16 ampérů – to znamená, že „proudová hustota“ je o něco více než 10 ampérů na metr čtvereční. milimetr. Pokud ke každé zásuvce vytáhnete svůj vlastní drát, pak s povoleným zatížením 16 ampérů pro zásuvku nebude proud větší, než je doporučeno ve velmi starých normách – 10 ampérů na čtvereční. milimetr.. Nyní montují 25ampérové jističe po celém bytě.. (bez el. sporáku) a pro rozvod osvětlení je potřeba přesně tento kabel – na lustry s výkonem kilowatt jsem nenarazil.
- Pilot
- Příspěvky: 2156
- Registrováno: So 09. ledna 2010 15:19:57
- Od: Voroněž
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Čt 23. července 2015 22:04:37
K řečenému jen dodám, že vedení chráněné konkrétním jističem je položeno vodičem stejného průřezu. Pokud je na jedné lince mnoho zásuvek, je rozdělena na dvě, nejsou vyžadovány žádné perverze. V každém případě je jedna místnost ve většině případů jedna linka, výjimkou jsou místnosti s výkonnými spotřebiči. 10 A to je dlouhodobě více než dva kilowatty, takže to bude docela dost, ale krátkodobě to může být přetíženo – např. připojit vysavač – nic se nestane
P.S.: podívejte se na kód elektroinstalace, zdá se, že říká 14 ampérů na jeden a půl metru čtverečního. To jsou požadavky s rezervou pro všechny příležitosti, takže pro sebe nemá smysl je porušovat
- babay
- Příspěvky: 9688
- Registrováno: Čt 19. dubna 2007 16:10:43
- Od: Moskva
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Čt 23. července 2015 22:05:53
Learch napsal:
Kdyby něco, potřebuji prodloužit šestižilový kabel z panelu a z něj 1,5 do každé zásuvky. Tam, kde je velká zátěž, se dá udělat více. Jinak kabel zmizí. A na každý nasaďte kulomety.
Udělejte to takto a nebojte se.
- AlexanderL
- Příspěvky: 41501
- Registrováno: Po 30. listopadu 2009 03:00:01
- Od: Nepryžové
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Čt 23. července 2015 22:19:16
Zkoušel jsi spočítat zátěž? V dnešní době je pro nás vzácné, že máme zátěž větší než 2 kilowatty – televizory spotřebují 100 wattů, LED žárovky obecně 4~10 wattů, žárovky se již nepoužívají Počítač (notebook) nemá více než 100 wattů, i když máte doma kilowattový zesilovač, je to na jeden kilowatt navíc ne více než 2 kilowatty rezervy“ – „vidlička“ mezi starým a novým standardem – 2 kilowatty (podle starého) nebo 5 kilowattů (podle nového) – to znamená, že zvládne krátkodobé zatížení 5 kilowattů a dlouhodobé zatížení 2 kilowatty – ještě více.
p.s. Koupil jsem 1,5m2,5 na moje rozvody XNUMXmXNUMX jde jen do pračky a do kuchyně – na rychlovarnou konvici a mikrovlnku.
A někdy musím zapnout muflovou pec – 2,5 kilowattu – a nic „nebzučí“
- Learch
- Příspěvky: 20
- Registrováno: st 15. července 2015 03:39:07
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 06:55:20
Děkuji všem za odpovědi)
P.S., mohu také spojit fázi a zem dohromady. stejně tam není žádná země)
- Dmitrij M
- Příspěvky: 6400
- Registrováno: Čt 29. prosince 2005 00:18:30
- Od: Moskva
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 07:07:22
Elektrický instalační předpis obsahuje tabulku s přípustnými proudy na čtverec. 10A je pro JEDINÝ, HOLÁ, VOLNĚ VISÍCÍ VE VZDUCHU vodič. V kabelech je to méně, Redukce závisí na způsobu instalace, počtu vodičů v kabelu (vzájemné přehřívání), typu a tloušťce izolace. Typicky je to 6 A stálý proud. Mimochodem, při výpočtu transformátorů tam taky nikdo nepoužívá 8 na čtverec. Nebýt rychlovarných konvic, elektrických sporáků a jiných svinstev, stačila by 10 litrová láhev. Ale se silnými zátěžemi je to náročné, protože odpor smyčky fáze-nula bude vysoký a jistič ochrany sítě nemusí během zkratu prasknout a nízkoenergetický se vypne ze zátěže.
P.S. A bohužel moderní kabel je často z mosazi (nebo nějakého jiného jádra) a navíc bývá poddimenzovaný v průřezu. Zkontrolujte mikrometrem. v průřezu vodičů často najdete mnoho překvapivých věcí.
- Starichok51
- Příspěvky: 18548
- Registrováno: So 14. srpna 2010 15:05:51
- Od: Ozersk, Čeljabinská oblast.
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 08:20:54
Dmitrij M napsal: a kromě toho bývá v průřezu poddimenzovaný. Zkontrolujte mikrometrem
Ano, výrobci již delší dobu šetří na mědi. Musel jsem zkontrolovat měděné dráty mikrometrem. jak s jednojádrovými, tak s vícežilovými jádry.
drát 1,5 mm2 se ukázal být někde kolem 1,13 mm2.
O hliníku nevím, nekontroloval jsem to.
- Fajustov
- Příspěvky: 4497
- Registrováno: Út 23. února 2010 19:55:31
- Od: Penza
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 08:57:38
Připojena vestavná trouba Bosch. Nepamatuji si, kde to bylo shromážděno, rozhodně ne Rusko. Standardní vodič se zástrčkou se ukázal být krátký. Mimochodem, bylo to 3×1,5. Koupil jsem v obchodě jako náhradu PVC 3×1,5. Rozdíl v průměrech drátu a jednotlivých žil je patrný i okem.
- AlexanderL
- Příspěvky: 41501
- Registrováno: Po 30. listopadu 2009 03:00:01
- Od: Nepryžové
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 09:53:04
Dmitry M napsal: Elektrický instalační kód obsahuje tabulku s přípustnými proudy na čtverec. 10A je pro JEDINÝ, HOLÁ, VOLNĚ VISÍCÍ VE VZDUCHU vodič. V kabelech je to méně, Redukce závisí na způsobu instalace, počtu vodičů v kabelu (vzájemné přehřívání), typu a tloušťce izolace. Typicky je to 6 A stálý proud. Mimochodem, při výpočtu transformátorů tam taky nikdo nepoužívá 8 na čtverec. Nebýt rychlovarných konvic, elektrických vařičů a jiných kravin, tak by stačila 10 litrová láhev.
Teprve nyní byly všechny tyto „tabulky“ revidovány ve směru zvýšení proudové hustoty – pro uzavřené kabely již „vytáhly“ na 14 ~ 15 ampér – v SSSR udělali vše „s rezervou“ a Číňané nyní zmenšili velikost transformátoru se stejným deklarovaným výkonem na polovinu.
- jonpim
- Příspěvky: 4170
- Registrováno: st 31. března 2010 09:33:22
- Od: Vladivostok
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 10:33:56
Starichok51 napsal: ano, výrobci již delší dobu omezují a šetří na mědi. Musel jsem zkontrolovat měděné dráty mikrometrem.
Měním i rozvody elektřiny v bytě. Do kuchyně šel nejtlustší hliníkový drát pro napájení elektrických sporáků.
Koupil jsem k tomu 3x4mm2 VVG, tak jsem to teď zkontroloval mikrometrem – průměr měděného jádra je 1,9 mm, což odpovídá průřezu 2,83 mm2
To je to, co považují za průřez izolace
Ale nedoporučuji 1,5 mm2 pro zásuvky, bude to příliš tenké. Protože počítají jeho průřez v čínštině
Abych byl upřímný, průměr jeho jádra by měl být 1,38 mm. To ale vůbec není pravda.
- AlexanderL
- Příspěvky: 41501
- Registrováno: Po 30. listopadu 2009 03:00:01
- Od: Nepryžové
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 10:52:20
Změřil jsem kabely, které mám a vyšel mi divný výsledek.
ten, který byl prodán jako 1,5 m1,3. mm – průměr 1,33 mm – průřez – XNUMX sq. mm.
Ten, který má 2,5 m1,7. mm. — průměr 2,26 mm, průřez XNUMX sq. mm..
ALE ten, který byl prodán jako 4 m2,5. mm – pokud si dobře pamatuji, samozřejmě – průměr je 4,91 mm a průřez je XNUMX čtverečních. mm.. I když, možná to nebyla čtyřka, ale pětka..
- jonpim
- Příspěvky: 4170
- Registrováno: st 31. března 2010 09:33:22
- Od: Vladivostok
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 11:00:11
který byl prodán jako 1,5 m1,3. mm – průměr 1,33 mm – průřez – XNUMX sq. mm.
To je ještě dobré, víceméně se to blíží realitě
Tady čtyřka nedosáhne na trojku – to už je drzý podvod.
Ten, který má 2,5 m1,7. mm. — průměr 2,26 mm, průřez XNUMX sq. mm..
Koupil jsem 2,5 mm1,45. — průměr 1,65 mm, průřez XNUMX mmXNUMX.
- cahek80
- Příspěvky: 903
- Registrováno: so 11. září 2010 17:32:42
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 11:53:45
Přidám od sebe:
Neriskoval bych provoz 1.5 do zásuvek po celém bytě.
Žehlička, rychlovarná konvice, vysavač, co když si chcete v zimě zapnout krb nebo něco jiného? Nebo možná budete potřebovat kotel v koupelně. (mimochodem, doufám, že jste nezapomněli na RCD v koupelně). Kdo ví, co bude za 5-10 let? Elektroinstalace se nedělá jeden nebo dva roky.
Pro osvětlení lze použít 1.5 metru čtverečních, tam také nebude potřeba tak málo.
Pokud jsem to pochopil, 2,5 zásuvky je zapojeno do série, to znamená, že zatížení je stále větší.
Pořád nechápu nic o „důsledně“.
- jonpim
- Příspěvky: 4170
- Registrováno: st 31. března 2010 09:33:22
- Od: Vladivostok
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 12:39:31
cahek80 napsal: Pořád nechápu nic o „důsledně“.
Energii mám z rozvodné skříně do dvou zásuvek v předsíni a z rozvaděče s jističem ve stropním kanálu do ní.
Důsledně jsem se s tím nesetkal, kromě otevřených rozvodů ve velmi starých domech.
- AlexanderL
- Příspěvky: 41501
- Registrováno: Po 30. listopadu 2009 03:00:01
- Od: Nepryžové
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 12:57:24
jonpim napsal:
cahek80 napsal: Pořád nechápu nic o „důsledně“.
Nesetkal jsem se s nimi pravidelně,
Zdá se, že „konzistentně“ znamená něco takového:
- jonpim
- Příspěvky: 4170
- Registrováno: st 31. března 2010 09:33:22
- Od: Vladivostok
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 13:01:07
No, to jsem taky pochopil.
To je správné, pokud jsou zásuvky blízko sebe.
- cahek80
- Příspěvky: 903
- Registrováno: so 11. září 2010 17:32:42
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 13:13:58
jonpim napsal: To je správně, pokud jsou zásuvky blízko sebe.
Neexistuje pro vás žádný Alexey Zemskov ))))
Rozvodna
Moje zásuvky jsou zapojeny ve skupinách po 2-4 kusech.
- jonpim
- Příspěvky: 4170
- Registrováno: st 31. března 2010 09:33:22
- Od: Vladivostok
Re: Elektrické rozvody v bytě 1.5
Pá 24. července 2015 13:24:39
Je na majiteli, jak je propojí. Ale předtím došlo ke správným úryvkům.
A nyní i v obchodech lžou o průřezu vodičů.
Běží na phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO od Artodia.