Připojení tří elektrických spotřebičů do jedné zásuvky. Fórum elektrikářů a energetiků
K této dvojzásuvce bychom rádi napojili další elektrické WC. Příkon WC: 1527W. – špičkový, 100 W. – v pohotovostním režimu.
Tloušťka průřezu toaletního drátu je 3×1,5 mm.
K tomu plánujeme zapojit prodlužovací kabel s dvojzásuvkou na konci do spodní zásuvky dvojzásuvky.
Ukazuje se, že do horní zásuvky bude (čas od času) připojen bojler a do spodní zásuvky se prodlužovacím kabelem připojí pračka a elektrické WC.
Klubový expert
14. dubna 2017 21:05
Pro začátek by v koupelně neměla být zásuvka.
V odpovědi na otázku mohu pouze říci, že když je současně zapnuto vše, co je popsáno, jistič přetížení by měl fungovat, pokud to nefunguje, něco se spálí, možná ne okamžitě; Buď zásuvka nebo kabeláž, záleží na vašem štěstí. Přestože je zásuvka dimenzována na 16A, je to limit a závisí na kvalitě zásuvky stálý provoz při maximálních proudech v kombinaci s pravidelným vytahováním zástrčky vede ke zvýšení přechodového odporu a zahřívání.
Klubový expert
14. dubna 2017 22:39
mikrofonPro začátek by v koupelně neměla být zásuvka.
7.1.47. V koupelnách, sprchách a na toaletách by se mělo používat pouze elektrické zařízení, které je speciálně navrženo pro instalaci v příslušných prostorách těchto prostor v souladu s GOST R 50571.11-96 „Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. § 701 – Koupelny a sprchy“ a musí být splněny následující požadavky:
— elektrické zařízení musí mít stupeň ochrany proti vodě ne nižší než:
v zóně 0 – IPx7;
v zóně 1 – IPx5;
v zóně 2 – IPx4 (IPx5 – ve veřejných lázních);
v zóně 3 – IPx1 (IPx5 – ve veřejných lázních);
— v zóně 0 lze používat elektrické spotřebiče s napětím do 12 V,
určeno pro použití ve vaně a zdroj energie musí být umístěn mimo tuto oblast:
— v zóně 1 lze instalovat pouze ohřívače vody;
— v zóně 2 lze instalovat ohřívače vody a svítidla třídy ochrany 2;
— v zónách 0, 1 a 2 není povolena instalace rozvodných skříní, rozváděčů a ovládacích zařízení.
7.1.48. . V koupelnách apartmánů a hotelových pokojů je povoleno instalovat zásuvky v zóně 3 v souladu s GOST R 50571.11-96, připojené k síti přes izolační transformátory nebo chráněné proudovým chráničem, který reaguje na rozdílový proud nepřesahující 30 mA.
Případné vypínače a zásuvky musí být umístěny ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od dveří sprchového koutu.
Klubový expert
14. dubna 2017 22:46
Natalie. Dvojitá zásuvka s uzemněním, každá „zásuvka“ má vodič o průřezu 1,5 mm.
. Existuje možnost, že někde jsou tyto vodiče spojeny do jednoho.
Typ kabelu pod zásuvku: 3-žilový, měděný.
RCD 40 ampér
Automatická horní řada – 16 ampér
Spodní řada – 16 ampérů.
Vypněte stroje jeden po druhém a uvidíte
Jedna nebo obě zásuvky ztratí napájení
1.5 mm2 – ne více než 3 kW
Klubový expert
14. dubna 2017 22:58
souhlasím. Pokud se zásuvky rozpojují po jedné, tak můžete oddělit, nebo ještě lépe obě linky spojit do jedné, udělat rozvodnou skříň a tu rozvést na pračku, bojler a WC. Přesto jsou 3 mm² lepší než dva 1,5 mm², když nevíte, kterou linku k čemu připojit. Pokud je pouze jedna čára, pak musíte určitě nakreslit další zvlášť pro toaletu. No pochybuji o pračce (standardní výkon je cca 2 kW) a bojleru (také 2 kW). Takže když si to spočítáte, vyjde to na 5,5 kW. 3 mm² je na takové zatížení docela dost. 1,5 mm² se určitě někde něco spálí. 2,5 mm² bych si to dvakrát rozmyslel, než to zapnu na takovou zátěž.
Klubový expert
15. dubna 2017 10:07
Při pohledu na fotku je jasné, že PUE a to, co je na fotce, jsou v různých vesmírech.
Nejednou jsem v novostavbě viděl linky na elektrické sporáky 2,5mXNUMX a fungují. Nechápu, jak se to může předat, než aby rubl dělal zázraky, ale stává se to. Nevím, jak dlouho to bude fungovat, ale případy nejsou ojedinělé a obyvatelé si neuvědomují, že je to nebezpečné a měl by tam být jiný průřez vodičů.